비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로의 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 kVA 이상인 것으로 할 것
2
전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것(다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.)
3
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
4
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 15개 이하로 할 것
해설

비상콘센트설비의 화재안전기준상 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하도록 정하고 있다.

15개 이하로 서술한 부분이 실제 기준 개수보다 많아 옳지 않은 설명이 된다.

전원회로의 단상교류 220V·1.5kVA 이상 기준, 각층 2회로 이상 설치 기준, 풀박스의 재질과 두께 기준은 모두 해당 화재안전기준과 일치한다.