모두CBT

방호구역이 120m3인 공간에 전역방출방식의 분말소화설비를 설치할 때 … | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
방호구역이 120m3인 공간에 전역방출방식의 분말소화설비를 설치할 때 최소 소화약제 저장량(kg)은? (단, 소화약제는 제2종 분말이며, 개구부의 면적은 2m2로 자동폐쇄장치가 설치되어 있지 않음)
1
35.7
2
48.6
3
56.3
4
61.8
해설

전역방출방식 분말소화설비의 저장량은 방호구역 체적당 약제량개구부 면적당 가산량을 더해 산정한다.

제2종 분말의 기준값은 체적당 0.36kg/㎥, 개구부 가산량 2.7kg/㎡이다.

120㎥ × 0.36kg/㎥ = 43.2kg
2㎡ × 2.7kg/㎡ = 5.4kg
43.2kg + 5.4kg = 48.6kg

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.