모두CBT

표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준상 옥내소화전의 표시등은 사용전… | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준상 옥내소화전의 표시등은 사용전압의 몇 %인 전압을 24시간 연속하여 가하는 경우 단선이 발생하지 않아야 하는가?
1
130
2
140
3
150
4
160
해설

옥내소화전의 표시등은 사용전압의 130%인 전압을 24시간 연속하여 가하는 경우에도 단선이 발생하지 않아야 한다.

이 시험에서는 단선뿐 아니라 현저한 광속 변화, 흑화, 전류의 변화 등이 생기지 않을 것까지 요구된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.