특정소방대상물의 수용인원산정으로 옳은 것은?객실 30개인 콘도미니엄(온… | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
특정소방대상물의 수용인원산정으로 옳은 것은?
- 객실 30개인 콘도미니엄(온돌방)으로서 객실 1개당 바닥면적이 66㎡인 경우 ( )명이다.
- 단, 콘도미니엄의 종사자는 10명이다.
1
660
2
670
3
760
4
770
해설
산정한 수용인원은 670명이다.
침대가 없는 숙박시설의 수용인원은 종사자 수 + (숙박시설 바닥면적의 합계 ÷ 3㎡)로 구한다. 온돌방 콘도미니엄은 침대가 없는 숙박시설에 해당한다.
바닥면적 합계 = 66㎡ × 30개 = 1,980㎡
수용인원 = 10명 + (1,980 ÷ 3) = 10 + 660 = 670명종사자 10명을 더하지 않으면 660명이 되므로 주의해야 하고, 침대가 있는 숙박시설이라면 종사자 수에 침대 수(2인용 침대는 2로 산정)를 더하는 방식으로 달라진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.