건축법에서 규정하는 방화구획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
건축법에서 규정하는 방화구획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
안전구획의 크기와 배치에 대한 사항이 고려되어야 한다.
2
내화구조로 된 바닥, 벽 및 갑종방화문(자동방화셔터 포함)으로 구획해야 한다.
3
일체형셔터를 포함한 자동방화셔터는 내화시험결과 비차열 1시간 성능을 요구한다.
4
일체형셔터를 포함한 자동방화셔터는 피난상 유효한 갑종방화문으로부터 5 m 이내에 설치한다.
해설

일체형셔터를 포함한 자동방화셔터는 피난상 유효한 갑종방화문으로부터 3m 이내에 별도로 설치해야 하므로, 5m 이내라는 거리는 기준을 벗어난다.

방화구획은 내화구조인 바닥·벽과 갑종방화문(자동방화셔터 포함)으로 이루어져야 하고, 자동방화셔터는 비차열 1시간 이상의 내화성능을 갖추어야 하며 안전구획의 크기와 배치도 함께 고려되어야 한다는 점은 모두 옳은 설명이다.

참고로 현행 건축법령에서는 갑종방화문이라는 용어가 60분+방화문·60분 방화문으로 바뀌었으며, 셔터를 방화문으로부터 3m 이내에 설치하도록 하는 취지는 그대로 유지되고 있다.