가솔린 액면화재에서 직경 5 m, 화재크기 10 MW일 때 화염 중심에… | [소방시설관리사 1차] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 15년 1회차
가솔린 액면화재에서 직경 5 m, 화재크기 10 MW일 때 화염 중심에서 15 m 떨어진 점에서의 복사열류는 몇 kW/m2인가? (단, 가솔린의 경우 복사에너지 분율은 50 % 인 것으로 한다. π = 3.14, 소수점 셋째자리에서 반올림함)
1
0.76
2
1.35
3
1.77
4
3.19
해설
점열원 모델을 이용하면 복사열류는 로 구한다.
복사에너지 분율 , 화재크기 , 거리 를 대입하면
가 된다.