다음 조건의 거실제연설비에서 다익형 송풍기를 사용할 경우 최소 축동력은? (단, 계산결과값은 소수점 둘째자리에서 반올림함)

  • 송풍기 전압: 50 mmAq
  • 효율: 55 %
  • 송풍기 풍량: 39,600 CMH
1
9.8 kW
2
10.5 kW
3
11.8 kW
4
15.5 kW
해설

다익형 송풍기의 최소 축동력으로는 9.8kW가 맞다.

풍량이 시간당 값이므로 먼저 분당으로 바꾼다.
Q = 39,600㎥/h ÷ 60 = 660㎥/min

축동력 P = (전압 × 풍량) ÷ (6,120 × 효율)
= (50mmAq × 660㎥/min) ÷ (6,120 × 0.55)
= 33,000 ÷ 3,366
= 약 9.8kW

여기서 6,120은 mmAq와 ㎥/min을 kW로 묶어 주는 상수이며, 문제에서 전달계수(여유율)를 주지 않았으므로 축동력에는 여유율을 곱하지 않는다.