특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 화재안전기준상 급기송풍기의 설… | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 화재안전기준상 급기송풍기의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
송풍기의 송풍능력은 송풍기가 담당하는 제연구역에 대한 급기량의 1.5배 이상으로 할 것
2
송풍기에는 풍량조절장치를 설치하여 풍량조절을 할 수 있도록 할 것
3
송풍기에는 풍량을 실측할 수 있는 유효한 조치를 할 것
4
송풍기는 옥내의 화재감지기의 동작에 따라 작동하도록 할 것
해설
급기송풍기의 송풍능력은 송풍기가 담당하는 제연구역에 대한 급기량의 1.15배 이상으로 정해야 하므로, 1.5배 이상이라는 서술은 옳지 않다.
송풍기에 풍량조절장치를 두어 풍량을 조절하고 풍량을 실측할 수 있는 조치를 하는 것, 옥내 화재감지기 동작에 연동해 작동하도록 하는 것은 모두 기준에 부합한다.