다음 조건의 창고건물에 옥외소화전이 4개 설치되어 있을 때 전동기펌프의… | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
다음 조건의 창고건물에 옥외소화전이 4개 설치되어 있을 때 전동기펌프의 설계 동력은? (단, 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않고, 계산결과값은 소수점 셋째자리에서 반올림함)
- 펌프에서 최고위 방수구까지의 높이: 10m
- 배관의 마찰손실수두: 40m
- 호스의 마찰손실수두: 5m
- 펌프의 효율: 65%
- 전달계수: 1.1
1
14.34 kW
2
15.45 kW
3
17.75 kW
4
30.90 kW
해설
설계 동력으로는 15.45kW가 맞다.
옥외소화전은 설치개수가 4개라도 동시 사용 개수를 최대 2개로 보므로, 토출량은 2 × 350L/min = 700L/min = 0.7㎥/min이다.
전양정 H = 실양정 10m + 배관 마찰손실 40m + 호스 마찰손실 5m + 노즐 방수압 환산수두 25m = 80m
전동기 동력 P = 0.163 × Q × H ÷ η × K
= 0.163 × 0.7㎥/min × 80m ÷ 0.65 × 1.1
= 15.45kW옥외소화전의 방수압 0.25MPa에 해당하는 25m를 더하지 않으면 약 10.62kW, 전달계수 1.1을 빠뜨리면 약 14.04kW가 되므로 두 항목을 함께 챙겨야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.