모두CBT

다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 때 필요한 최소 소화약제량은?… | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차

다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 때 필요한 최소 소화약제량은?

  • 화재시 연소면이 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는 장소
  • 방호대상물 표면적: 20㎡
  • 국소방출방식의 고압식
1
260 kg
2
286 kg
3
364 kg
4
520 kg
해설

필요한 최소 소화약제량으로는 364kg이 맞다.

연소면이 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는 장소이므로 면적식 국소방출방식으로 계산한다. 이때 약제량은 방호대상물 표면적 1㎡당 13kg을 곱한 뒤, 고압식이면 1.4(저압식은 1.1)를 다시 곱해 구한다.

약제량 = 방호대상물 표면적 × 13kg/㎡ × 고압식 계수
= 20㎡ × 13kg/㎡ × 1.4
= 364kg

계수를 곱하지 않으면 260kg, 저압식 계수 1.1을 잘못 적용하면 286kg이 나오므로 고압식ㆍ저압식 구분을 반드시 확인해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.