소방기본법령상 소방용수시설 중 저수조의 설치기준으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
소방기본법령상 소방용수시설 중 저수조의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
지면으로부터의 낙차가 4.5미터 이하일 것
2
흡수부분의 수심이 0.5미터 이상일 것
3
흡수관의 투입구가 원형의 경우에는 지름이 50센티미터 이상일 것
4
저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하여 자동으로 급수되는 구조일 것
해설
저수조 흡수관 투입구의 크기는 사각형이면 한 변, 원형이면 지름이 60센티미터 이상이어야 하므로, 50센티미터 이상이라는 기준은 틀린 수치이다.
낙차 4.5미터 이하, 흡수 부분 수심 0.5미터 이상, 상수도에 연결하여 자동으로 급수되는 구조라는 나머지 기준은 저수조 설치기준과 일치한다.