모두CBT

펌프의 공동현상(cavitation)의 방지방법이 아닌 것은? | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
펌프의 공동현상(cavitation)의 방지방법이 아닌 것은?
1
수조의 밑 부분에 배수밸브 및 배수관을 설치해 둔다.
2
펌프의 설치위치를 수조의 수위보다 낮게 한다.
3
흡입 관로의 마찰손실을 줄인다.
4
양흡입 펌프를 선정한다.
해설

수조 밑 부분의 배수밸브·배수관 설치는 수조 청소나 침전물 배출을 위한 설비일 뿐, 흡입측 압력이나 유속 조건과는 무관하여 공동현상 방지책이 아니다.

공동현상은 흡입측 압력이 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생하므로, 방지책은 흡입측 압력을 높이거나 흡입손실을 줄이는 방향으로 설계하는 것이다.

  • 펌프 설치위치를 수조 수위보다 낮게 하면 흡입양정이 압입 조건이 되어 유효흡입수두(NPSH)가 커진다.
  • 흡입 관로의 마찰손실을 줄이면 흡입측 압력강하가 줄어든다.
  • 양흡입 펌프를 사용하면 흡입부 유속이 분산되어 국부적인 압력강하가 완화된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.