1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준상 설치장소의 최고주위온도가 79 ℃인 경우, 표시 온도 몇 ℃의 폐쇄형스프링클러헤드를 설치해야 하는가? (단, 높이가 4 m 이상인 공장 및 창고는 제외한다.)
1
64 ℃ 이상 106℃ 미만
2
79℃ 이상 121 ℃ 미만
3
121 ℃ 이상 162℃ 미만
4
162℃ 이상
해설
설치장소의 최고주위온도 79℃는 64℃ 이상 106℃ 미만 구간에 해당하므로, 표시온도 121℃ 이상 162℃ 미만인 헤드를 설치해야 한다.
화재안전기준상 최고주위온도가 높아질수록 헤드의 표시온도 기준도 단계적으로 높아지도록 대응시켜 오작동을 방지한다.