절연유 봉입 변압기 설비에 물분무소화설비를 설치한 경우 필요한 저수량(… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
절연유 봉입 변압기 설비에 물분무소화설비를 설치한 경우 필요한 저수량(m3)은 얼마인가? (단, 바닥면적을 제외한 변압기의 표면적은 24m2)
1
1.2
2
2.4
3
3.6
4
4.8
해설
절연유 봉입 변압기의 물분무소화설비는 표면적(바닥면적 제외) 1㎡당 10L/min의 방사율로 20분간 방사할 수 있는 저수량을 확보해야 한다.
방사량
저수량따라서 필요한 저수량은 4.8㎥이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.