1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차

특정소방대상물에 아래의 조건에 따라 소방펌프를 설치할 경우 전동기의 설계용량(kW)은 약 얼마인가?

  • 전달계수(전동기 직결): 1.1
  • 정격토출량: 1,500ℓ/min
  • 전양정: 40m
  • 펌프 효율: 75 %
1
12.4
2
14.4
3
16.4
4
20.4
해설

전동기 설계용량은 약 14.4kW다.

펌프 전동기 용량은 P=0.163QHηKP=\dfrac{0.163\,Q\,H}{\eta}K 로 구한다. Q는 토출량(m3/min), H는 전양정(m), η는 펌프 효율, K는 전달계수다.

정격토출량 1,500ℓ/min = 1.5m3/min
P = 0.163 × 1.5 × 40 × 1.1 ÷ 0.75
P = 10.758 ÷ 0.75 ≒ 14.34kW

전동기 직결이라 전달계수가 1.1로 주어졌으며, 효율은 나누고 전달계수는 곱한다는 순서만 지키면 값이 어긋나지 않는다.