모두CBT

경유를 저장한 직경 40 m인 플로팅루프 탱크에 고정포방출구를 설치하고… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
경유를 저장한 직경 40 m인 플로팅루프 탱크에 고정포방출구를 설치하고 소화약제는 수성막포농도 3 %, 분당 방출량 10ℓ/m2, 방사시간 20분으로 설계할 경우 본 포소화설비의 고정포방출구에 필요한 소화약제량(ℓ)은 약 얼마인가? (단, 탱크내면과 굽도리판의 간격은 1.4 m, 원주율은 3.14, 기타 제시되지 않은 것은 고려하지 않음)
1
1,018.11
2
1,108.11
3
1,058.11
4
1,208.11
해설

플로팅루프탱크의 특형 고정포방출구는 탱크 내면과 굽도리판 사이의 환상부분 면적을 기준으로 소화약제량을 산정한다.

환상부분 면적: 외경 40m, 내경 402×1.4=37.2 m40 - 2 \times 1.4 = 37.2\ \mathrm{m}
3.14×(40237.22)4169.69 m2\dfrac{3.14 \times (40^2 - 37.2^2)}{4} \approx 169.69\ \mathrm{m^2}

포수용액량: 10×20×169.6933,937 L10 \times 20 \times 169.69 \approx 33{,}937\ \mathrm{L}
약제농도 3%를 반영한 소화약제량: 33,937×0.031,018.11 L33{,}937 \times 0.03 \approx 1{,}018.11\ \mathrm{L}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.