경유를 저장한 직경 40 m인 플로팅루프 탱크에 고정포방출구를 설치하고… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
경유를 저장한 직경 40 m인 플로팅루프 탱크에 고정포방출구를 설치하고 소화약제는 수성막포농도 3 %, 분당 방출량 10ℓ/m2, 방사시간 20분으로 설계할 경우 본 포소화설비의 고정포방출구에 필요한 소화약제량(ℓ)은 약 얼마인가? (단, 탱크내면과 굽도리판의 간격은 1.4 m, 원주율은 3.14, 기타 제시되지 않은 것은 고려하지 않음)
1
1,018.11
2
1,108.11
3
1,058.11
4
1,208.11
해설
플로팅루프탱크의 특형 고정포방출구는 탱크 내면과 굽도리판 사이의 환상부분 면적을 기준으로 소화약제량을 산정한다.
환상부분 면적: 외경 40m, 내경
포수용액량:
약제농도 3%를 반영한 소화약제량: