도로터널의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
소화전함과 방수구는 주행차로 우측 측벽을 따라 50 m 이내의 간격으로 설치하며, 편도 2차선 이상의 양방향 터널이나 4차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽 측벽에 각각 50 m 이내의 간격으로 엇갈리게 설치할 것
2
물분무설비의 하나의 방수구역은 25 m이상으로 하며, 4개 방수구역을 동시에 20분이상 방수할 수 있는 수량을 확보할 것
3
제연설비의 설계화재강도는 20 MW를 기준으로 하고, 이 때 연기발생률은 80m3/s로 할 것
4
연결송수관설비의 방수압력은 0.35 MPa 이상, 방수량은 400 L/min 이상을 유지할 수 있도록 할 것
해설

도로터널의 물분무소화설비는 하나의 방수구역을 25m 이상으로 하되, 3개 방수구역을 동시에 40분 이상 방수할 수 있는 수량을 확보하여야 하므로, 4개 방수구역을 20분 이상 방수한다는 설명은 옳지 않다.

소화전함과 방수구의 50m 이내 설치기준, 제연설비의 설계화재강도 20MW 및 연기발생률 80m³/s, 연결송수관설비의 방수압력 0.35MPa 이상ㆍ방수량 400L/min 이상 기준은 모두 도로터널 화재안전기준과 일치한다.