화재안전기준(NFSC 107A)에서 정한 청정소화약제의 최대허용 설계농… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
화재안전기준(NFSC 107A)에서 정한 청정소화약제의 최대허용 설계농도 기준으로 옳지 않은 것은?
1
HCFC-124 : 1.0 %
2
HFC-227ea : 10.5 %
3
HFC-125 : 12.5 %
4
FC-3-1-10 : 40 %
해설
청정소화약제별 최대허용 설계농도는 사람이 있는 구역에서 안전하게 사용할 수 있는 상한 농도로, 약제마다 다른 값이 고시되어 있다.
HFC-125의 최대허용 설계농도는 11.5 %이므로 12.5 %로 제시한 값은 기준과 다르다. 12.5 %는 HFC-236fa에 해당하는 값이다.
HCFC-124의 1.0 %, HFC-227ea의 10.5 %, FC-3-1-10의 40 %는 각 약제의 고시 기준과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.