난류화염으로부터 10℃의 벽으로 전달되는 대류 열유속(kW/m2)은? (단, 대류열전달계수 h값은 5 W/m2ㆍ℃을 사용하고, 시간 평균 최대화염온도는 약 900℃이다.)
1
3.16
2
4.45
3
5.41
4
6.12
해설

대류 열유속은 대류열전달계수와 화염-벽면 온도차의 곱으로 구한다.
q=h×(TfTw)q'' = h \times (T_f - T_w)

대류열전달계수 5W/㎡·℃와 화염온도 900℃, 벽면온도 10℃를 대입한다.
q=5×(90010)=4,450 W/m2q'' = 5 \times (900 - 10) = 4{,}450\ \mathrm{W/m^2}

단위를 kW/㎡로 환산하면 대류 열유속이 나온다.
q4.45 kW/m2q'' \approx 4.45\ \mathrm{kW/m^2}