건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 내화구조로 옳… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 내화구조로 옳지 않은 것은? (단, 특별건축구역 등 기타 사항은 고려하지 않는다.)
1
외벽중 비내력벽의 경우 철골철근콘크리트조로서 두께가 5센티미터 이상인 것
2
보의 경우 철골을 두께 5센티미터 이상의 콘크리트로 덮은 것
3
벽의 경우 철재로 보강된 콘크리트블록조ㆍ벽돌조 또는 석조로서 철재에 덮은 콘크리트블록등의 두께가 5센티미터 이상인 것
4
기둥의 경우 그 작은 지름이 25센티미터 이상인 것으로서 철골을 두께 5센티미터 이상의 콘크리트로 덮은 것
해설
외벽 중 비내력벽을 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 내화구조를 인정받으려면 두께가 7센티미터 이상이어야 하므로, 5센티미터 이상이라는 기준은 실제보다 낮게 서술된 것이다.
내력벽의 철근콘크리트조 기준(10센티미터 이상)과 비내력벽 기준(7센티미터 이상)은 서로 다르게 규정되어 있다는 점에 유의해야 한다.
보를 두께 5센티미터 이상의 콘크리트로 덮은 것, 철재로 보강된 콘크리트블록조ㆍ벽돌조ㆍ석조에서 철재를 덮은 두께가 5센티미터 이상인 것, 작은 지름 25센티미터 이상인 기둥을 두께 5센티미터 이상의 콘크리트로 덮은 것은 모두 내화구조 기준에 맞다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.