지상 5층 복합건축물 각층에 최대 옥내소화전 3개와 폐쇄형스프링클러헤드… | [소방시설관리사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 18년 1회차
지상 5층 복합건축물 각층에 최대 옥내소화전 3개와 폐쇄형스프링클러헤드 60개가 설치되어 있을 경우, 필요한 수원의 양(m3)은?(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
1
101.2
2
57.8
3
53.2
4
52.6
해설
지상 5층(29층 이하) 건축물의 옥내소화전 수원은 소화전 설치개수를 최대 2개로 보고 여기에 2.6㎥를 곱해 산정한다.
복합건축물은 폐쇄형 스프링클러헤드 기준개수 30개를 적용하므로(설치개수 60개보다 기준개수가 적어 기준개수로 산정), 여기에 1.6㎥를 곱해 산정한다.
두 수원을 더하면 전체 필요 수원량이 된다.