특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 시험, 측정 … | [소방시설관리사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 18년 1회차
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 시험, 측정 및 조정 등의 기준으로 옳은 것은?
1
제연구역의 모든 출입문등의 크기와 열리는 방향이 설계 시와 동일한지 여부를 확인하고, 동일하지 아니한 경우 급기량과 보충량 등을 다시 산출하여 조정가능여부 또는 재설계ㆍ개수의 여부를 결절할 것
2
제연구역의 출입문 및 복도와 거실(옥내가 복도와 거실로 되어 있는 경우에 한한다)사이의 출입문마다 제연설비가 작동하고 있는 상태에서 그 폐쇄력을 측정할 것
3
둘 이상의 특정소방대상물이 지하에 설치된 주차장으로 연결되어 있는 경우에는 주차장에서 둘 이상의 특정소방대상물의 제연구역으로 들어가는 출구에 설치된 제연용 연기감지기의 작동에 따라 특정소방대상물의 해당 수직풍도에 연결된 일부 제연구역의 댐퍼가 개방되도록 할 것
4
제연구역의 출입문이 일부 닫혀 있는 상태에서 제연설비를 가동시킨 후 출입문의 개방에 필요한 힘을 측정할 것
해설
제연구역 출입문의 크기와 열리는 방향이 설계 당시와 동일한지 확인하는 절차가 옳은 시험·측정·조정 기준이다.
동일하지 않다면 급기량과 보충량을 다시 산출해 조정 가능 여부 또는 재설계·개수 여부를 결정하도록 하는 것이 화재안전기준상 절차이다.
나머지는 조건 설정이 어긋난다. 출입문 폐쇄력은 제연설비가 작동하지 않는 상태에서 측정해야 하고, 출입문 개방에 필요한 힘은 출입문이 모두 닫힌 상태에서 제연설비를 가동시킨 뒤 측정해야 하며, 지하주차장으로 연결된 경우에는 제연용 연기감지기 작동에 따라 해당 수직풍도에 연결된 모든 제연구역의 댐퍼가 개방되도록 해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.