모두CBT

물분무소화설비의 화재안전기준상 물분무소화설비를 투영된 바닥면적이 50m… | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
물분무소화설비의 화재안전기준상 물분무소화설비를 투영된 바닥면적이 50m2인 케이블트레이에 설치하는 경우 필요한 최소 수원의 양(m3)은 얼마 이상인가?
1
10
2
12
3
20
4
24
해설

케이블트레이에 물분무소화설비를 설치할 때 수원은 투영된 바닥면적 1㎡당 12L/min의 표준방사량을 20분간 방사할 수 있는 양으로 산정한다.

50m2×12L/min/m2×20min=12,000L=12m350\,\mathrm{m^2}\times12\,\mathrm{L/min/m^2}\times20\,\mathrm{min}=12{,}000\,\mathrm{L}=12\,\mathrm{m^3}이므로 최소 수원의 양은 12㎥ 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.