분말소화설비를 방호구역에 전역방출방식으로 설치하고자 한다. 소화약제는 … | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
분말소화설비를 방호구역에 전역방출방식으로 설치하고자 한다. 소화약제는 제4종 분말이고, 방호구역의 체적이 150m3, 개구부의 면적이 3m2이며, 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우 분말소화약제의 최소 저장량(kg)은?
1
41.4
2
49.5
3
59.4
4
67.5
해설
전역방출방식 분말소화설비의 저장량은 방호구역 체적당 약제량과 개구부 면적당 가산량을 더해 구한다.
제4종분말의 기준은 체적 1㎥당 0.24kg, 개구부 1㎡당 1.8kg의 가산량이므로 이다.
따라서 자동폐쇄장치가 없는 이 방호구역의 최소 저장량은 41.4kg이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.