다음 직병렬 복합 누설경로 그림에서 제연실에서의 총 유효누설면적(m2)… | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
다음 직병렬 복합 누설경로 그림에서 제연실에서의 총 유효누설면적(m2)은 얼마 인가? (단, A1=A2=A3=0.02m2, A4=A5=0.01m2, 소수점 이하 넷째자리에서 반올림한다.)
1
0.007
2
0.017
3
0.027
4
0.037
해설
제연실의 총 유효누설면적은 약 0.017m2이다.
그림에서 제연실을 빠져나가는 경로는 두 갈래다. 위쪽 실을 거쳐 나가는 A1과 A2는 직렬이고, 제연실에서 바깥 공간으로 곧바로 통하는 A3는 그 직렬 경로와 병렬이다. 그 공간에서 실외로 나가는 A4와 A5는 서로 병렬이며, 앞의 묶음과는 직렬로 이어진다.
직렬은 , 병렬은 로 합성한다.
A1·A2 직렬
A3와 병렬 = 0.01414 + 0.02 = 0.03414m2
A4·A5 병렬 = 0.01 + 0.01 = 0.02m2끝으로 두 묶음을 직렬 합성하면
이므로 소수점 이하 넷째자리에서 반올림해 0.017m2가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.