지상 30층 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드 수는 12개 일 때, 옥상수조 수원의 양을 포함하여 확보하여야 할 스프링클러설비 최소 수원의 양(m3)은 약 얼마 이상인가?
1
32.0
2
38.4
3
42.7
4
51.2
해설
아파트의 기준 헤드 개수는 세대별 설치 헤드수와 관계없이 10개로 적용하며, 여기에 30층 이상 건축물의 방사시간 연장과 옥상수조 몫을 함께 반영해 최소 수원량을 구한다.
기본 수원은 이나, 30층 이상 49층 이하 건축물은 방사시간이 20분에서 40분으로 늘어나 2배가 되므로 이다.
옥상수조 몫을 포함한 최소 수원의 양은 이 값의 4/3배인 이상이다.