지상 30층 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드 수는 12개 일 때, 옥상수조 수원의 양을 포함하여 확보하여야 할 스프링클러설비 최소 수원의 양(m3)은 약 얼마 이상인가?
1
32.0
2
38.4
3
42.7
4
51.2
해설

아파트의 기준 헤드 개수는 세대별 설치 헤드수와 관계없이 10개로 적용하며, 여기에 30층 이상 건축물의 방사시간 연장과 옥상수조 몫을 함께 반영해 최소 수원량을 구한다.

기본 수원은 10×1.6m3=16m310\times1.6\,\mathrm{m^3}=16\,\mathrm{m^3}이나, 30층 이상 49층 이하 건축물은 방사시간이 20분에서 40분으로 늘어나 2배가 되므로 16×2=32.0m316\times2=32.0\,\mathrm{m^3}이다.

옥상수조 몫을 포함한 최소 수원의 양은 이 값의 4/3배인 32.0×4342.7m332.0\times\dfrac{4}{3}\approx42.7\,\mathrm{m^3} 이상이다.