스프링클러설비의 화재안전기준상 다음 조건에서 폐쇄형스프링클러헤드의 기준… | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
스프링클러설비의 화재안전기준상 다음 조건에서 폐쇄형스프링클러헤드의 기준개수는?
특정소방대상물(지하 2층~지상 50층, 각층 층고 2.8m)로서 주차장(지하 2개층)을 공유하는 아파트(지하층을 제외한 층수가 50층)와 오피스텔(지하층을 제외한 층수가 15층)이 각각 별동으로 건설되어 소화설비는 완전 별개로 운영된다.
1
아파트:10개, 오피스텔:10개
2
아파트:10개, 오피스텔:30게
3
아파트:20개, 오피스텔:20게
4
아파트:20개, 오피스텔:30개
해설
기준개수는 아파트가 10개, 오피스텔이 30개다.
두 건물은 각각 별동이고 소화설비도 완전 별개로 운영되므로 하나의 복합건축물로 묶지 않고 각 용도별로 기준개수를 따진다. 지하 2개층 주차장을 함께 쓰더라도 지하층은 층수 산정에서 제외되므로 층수 판단에는 영향이 없다.
아파트는 지하층을 제외한 층수가 50층이지만, 기준개수 표의 '지하층을 제외한 층수가 11층 이상' 항목이 아파트를 명시적으로 제외하고 있어 헤드 부착높이 8m 미만인 그 밖의 것으로 보아 10개가 적용된다. 층고가 2.8m이므로 부착높이도 8m에 한참 못 미친다.
오피스텔은 지하층을 제외한 층수가 15층이어서 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 특정소방대상물(아파트 제외)에 해당하므로 30개가 적용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.