환기구로 에너지가 유출되는 것을 의미하는 환기계수로 옳은 것은? (단,… | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
환기구로 에너지가 유출되는 것을 의미하는 환기계수로 옳은 것은? (단, A는 면적, H는 높이이다.)
1
A√H
2
H√A
3
4
해설
환기구를 통해 빠져나가는 에너지의 크기를 지배하는 값은 개구부 면적 A와 개구부 높이의 제곱근 √H의 곱, 즉 A√H이다.
구획실 화재에서 개구부를 드나드는 공기의 질량유량은 개구부 상하의 압력차로 생기는 유속(높이의 제곱근에 비례)에 유동 단면적을 곱한 값이므로 A√H에 비례한다. 환기지배형 화재의 최대 열방출률을 대략 1,500·A√H (kW)로 추정하는 관계식(A는 ㎡, H는 m)도 여기서 나온다.
- 면적과 높이의 역할을 맞바꾼 H√A 형태는 유속이 높이의 제곱근에 비례한다는 관계를 담지 못한다.
- A2√H나 √(A/H) 형태는 차원이 m5/2가 되지 않아 환기계수로 성립하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.