면적이 0.15m2인 합판이 연소되면서 발생한 열방출량(Heat release rate)(kW)은 약 얼마인가? (단, 평균질량감소율은 0.03kg/m2ㆍs, 연소열은 25kJ/g, 연소효율은 55%이며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
1
0.06
2
0.20
3
61.88
4
204.50
해설

이 합판의 열방출량은 약 61.88 kW이다.

열방출량은 Q˙=m˙×A×ΔHc×χ\dot{Q}=\dot{m}''\times A\times \Delta H_c \times \chi로 구하며, 평균질량감소율 0.03 kg/(m²·s), 면적 0.15 m², 연소열 25 kJ/g(=25,000 kJ/kg), 연소효율 55%를 대입한다.

Q˙=0.03×0.15×25000×0.5561.88\dot{Q}=0.03\times0.15\times25000\times0.55\approx61.88 kW이다.