화재로 인해 공장 벽체의 내부 표면온도가 450℃까지 상승하였으며, 벽체 외부의 공기온도는 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
화재로 인해 공장 벽체의 내부 표면온도가 450℃까지 상승하였으며, 벽체 외부의 공기온도는 15℃일 때 벽체 외부 표면온도(℃)는 약 얼마인가? (단, 벽체의 두께는 200mm이고, 벽체의 열전도계수는 0.69W/mㆍK, 대류열전달계수는 12W/m2ㆍK이다. 복사의 영향과 벽체 상ㆍ하부로의 열전달 및 기타의 손실은 무시하며, 0℃는 273K이고, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
1
112.14
2
121.14
3
235.14
4
385.14