화재성장속도의 분류별 약 1MW의 열량에 도달하는 시간으로 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
| 화재성장속도 | slow | medium | fast | ultrafast |
|---|---|---|---|---|
| 시간(s) | 600 | ( ㄱ ) | ( ㄴ ) | ( ㄷ ) |
1
ㄱ:200, ㄴ:100, ㄷ:50
2
ㄱ:300, ㄴ:150, ㄷ:75
3
ㄱ:400, ㄴ:200, ㄷ:100
4
ㄱ:450, ㄴ:300, ㄷ:150
해설
표의 빈칸에는 ㄱ은 300, ㄴ은 150, ㄷ은 75가 들어간다.
화재성장속도는 열방출률이 시간의 제곱에 비례한다는 t제곱 화재(Q = αt2) 모델로 분류하며, 약 1MW에 도달하는 데 걸리는 시간으로 등급을 나눈다. 표에 주어진 slow의 600초를 기준으로 등급이 한 단계 빨라질 때마다 도달시간이 절반이 되는 것이 핵심 규칙이다.
slow = 600초
medium = 600 ÷ 2 = 300초
fast = 300 ÷ 2 = 150초
ultrafast = 150 ÷ 2 = 75초도달시간이 절반이 되면 화재성장계수 α는 네 배가 되므로, 등급이 한 칸 올라갈 때마다 같은 시각의 열방출률은 4배로 커진다는 의미가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.