소방시설의 내진설계 기준상 수평배관 흔들림 방지 버팀대 설치기준으로 옳… | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
소방시설의 내진설계 기준상 수평배관 흔들림 방지 버팀대 설치기준으로 옳은 것은?(2022년 개정된 규정 적용됨)
1
황방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 6m를 포함한 15m내의 배관에 작용하는 횡방향수평지진하중으로 산정한다.
2
황방향 흔들림 방지 버팀대는 대관구경에 관계없이 모든 주배관, 교차배관에 설치하여야 한다.
3
마지막 버팀대와배관 단부 사이의 거리는 1.8m를 초과하지 않아야 한다.
4
버팀대의 간격은 중심선 기준으로 최대간격이 12m를 초과하지 않아야 한다.
해설
개정된 소방시설의 내진설계 기준에 따르면 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 배관의 구경에 관계없이 모든 주배관과 교차배관에 설치하여야 하므로, 이 설명이 기준에 부합한다.
횡방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 6m를 포함한 12m 이내의 배관에 작용하는 횡방향 수평지진하중으로 산정하므로, 15m 이내로 제시한 설명은 옳지 않다.
또한 마지막 버팀대와 배관 단부 사이의 거리와 버팀대의 최대 설치간격은 횡방향과 종방향에 대해 각각 다른 값으로 규정되어 있으므로, 방향을 구분하지 않고 하나의 수치로 단정한 나머지 설명도 기준과 맞지 않는다.