지상 11층의 내화구조 건물에서 특별피난계단용 부속실의 급기 가압용 송풍기의 동력(kW)은 약 얼마인가요?

  • 총 누설량 : 2.1㎥/s
  • 총 보충량 : 0.75㎥/s
  • 송풍기 모터효율 : 50%
  • 송풍기 압력 : 1,000Pa
  • 전달계수 : 1.1
  • 송풍기 풍량의 여유율 : 15%
1
1.68
2
7.21
3
16.8
4
72.1
해설

급기 가압용 송풍기의 동력은 약 7.21kW다.

먼저 송풍기 풍량을 구한다. 총 누설량과 총 보충량을 더한 뒤 여유율 15%를 붙인다.
Q = (2.1 + 0.75) × 1.15
= 2.85 × 1.15 = 3.2775㎥/s

동력은 송풍기 압력 × 풍량 ÷ 효율 × 전달계수로 구한다.
P = 1,000Pa × 3.2775㎥/s ÷ 0.5 × 1.1
= 3,277.5W ÷ 0.5 × 1.1
= 7,210.5W ≒ 7.21kW

여유율 15%를 빠뜨리면 6.27kW, 전달계수 1.1을 빠뜨리면 6.56kW가 나오므로 여유율과 전달계수를 모두 반영했는지가 답을 가른다.