모두CBT

물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 기준으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 기준으로 옳은 것은?
1
콘베이어 벨트 등은 벨트부분의 바닥면적 1m2에 대하여 8ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
2
차고 또는 주차장은 그 바닥면적 1m2에 애하여 10ℓ/min로 20분간 방수 할 수 있는 양 이상으로 할 것
3
절연유 봉입 변압기는 바닥부분을 제외한 표면적을 합한 면적 1m2에 대하여 8ℓ/min로 20분간 방수 할 수 있는 양 이상으로 할 것
4
케이블트레이, 케이블덕트 등은 투영된 바닥면적 1m2에 대하여 12ℓ/min로 20분간 방수 할 수 있는 양 이상으로 할 것
해설

물분무소화설비의 수원은 방호대상물의 종류에 따라 단위면적당 방수량과 방수시간을 곱하여 산정하며, 케이블트레이·케이블덕트 등은 투영된 바닥면적 1㎡에 대하여 12ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 하여야 한다.

컨베이어 벨트 등은 벨트부분 바닥면적 1㎡당 10ℓ/min, 차고·주차장은 바닥면적 1㎡당 20ℓ/min, 절연유 봉입 변압기는 표면적 1㎡당 10ℓ/min을 각각 20분간 방수할 수 있는 양을 기준으로 하므로, 이보다 작게 제시된 나머지 설명은 실제 기준과 다르다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.