지상 40층짜리 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드수가 8개일 때 확보해야할 최소 수원의 양(m3)은? (단, 옥상수조 수원의 양은 고려하지 않는다.)
1
12.8
2
16.0
3
25.6
4
32.0
해설
스프링클러설비 수원은 폐쇄형 헤드의 기준개수에 헤드 1개당 저수량을 곱하여 산정하며, 30층 이상 49층 이하 건축물은 일반 기준(1.6㎥)의 2배인 3.2㎥를 적용한다.
아파트의 기준개수는 10개이지만 한 세대에 설치된 헤드가 8개로 기준개수보다 적으므로 설치개수 8개를 적용한다.
따라서 확보해야 할 최소 수원의 양은 25.6㎥이다.