비상콘센트설비의 화재안전기준상 ( )에 들어갈 기준은?

절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이하인 경우에는 ( ㄱ )V의 실효전압을, 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 ( ㄴ )분 이상 견디는 것으로 할 것

1
ㄱ: 500, ㄴ: 1
2
ㄱ: 1,000, ㄴ: 1
3
ㄱ: 500, ㄴ: 3
4
ㄱ: 1,000, ㄴ: 3
해설

빈칸에 들어갈 값은 ㄱ이 1,000, ㄴ이 1이다.

비상콘센트설비의 절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이하인 경우 1,000V의 실효전압을, 150V 이상인 경우 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하여 확인한다.

이 시험전압을 1분 이상 견디면 합격이다. 함께 규정된 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정해 20MΩ 이상이어야 한다.