모두CBT

위험물안전관리법령상 일반취급소 하나의 층에 옥내소화전 3개가 설치되어 … | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차
위험물안전관리법령상 일반취급소 하나의 층에 옥내소화전 3개가 설치되어 있다. 확보해야 할 수원의 최소 양(m3)은?
1
7.8
2
11.7
3
15.6
4
23.4
해설

위험물제조소등에 설치하는 옥내소화전설비의 수원은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8㎥를 곱한 양 이상으로 확보하여야 한다.

이 경우 옥내소화전 설치개수는 3개이므로
3×7.8m3=23.4m33 \times 7.8\,\mathrm{m^3} = 23.4\,\mathrm{m^3}

따라서 확보해야 할 최소 수원의 양은 23.4㎥이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.