소방시설의 내진설계 기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
소방시설의 내진설계 기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
상쇄배관(offset)이란 영향구역 내의 직선배관이 방향전환 한 후 다시 같은 방향으로 연속될 경우, 중간에 방향전환 된 짧은 배관은 단부로 보지 않고 상쇄하여 직선으로 볼 수 있는 것을 말하며, 짧은 배관의 합산길이는 3.7m 이하여야 한다.
2
하나의 수평직선배관은 최소 2개의 횡방향 흔들림 방지 버팀대와 1개의 종방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.
3
수평직선배관 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격은 중심선을 기준으로 최대간격이 12m를 초과하지 않아야 한다.
4
수평직선배관 종방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 영향구역내의 수평주행배관, 교차배관, 가지배관의 하중을 포함하여 산정한다.
해설
종방향 흔들림방지 버팀대의 설계하중은 영향구역 내 수평주행배관의 하중만을 고려하며, 교차배관과 가지배관의 하중은 포함하지 않는다. 따라서 가지배관 등의 하중을 포함하여 산정한다는 설명은 옳지 않다.
상쇄배관의 짧은 배관 합산길이를 3.7m 이하로 상쇄 처리할 수 있다는 점, 하나의 수평직선배관에 최소 2개의 횡방향과 1개의 종방향 버팀대를 설치한다는 점, 횡방향 버팀대의 간격이 중심선 기준 최대 12m를 초과하지 않아야 한다는 점은 모두 옳은 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.