옥외소화전 5개가 설치된 특정소방대상물이 있다. 펌프방식을 사용하여 소… | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
옥외소화전 5개가 설치된 특정소방대상물이 있다. 펌프방식을 사용하여 소화수를 공급할 때, 펌프의 전동기 최소용량 (kW)은 약 얼마인가?
- 실양정 20m, 호스길이 25m(호스의 마찰손실수두는 호스길이 100m당 4m)
- 배관 및 배관부속품 마찰손실수두 10m, 펌프효율 50%
- 전달계수 (K) 1.1, 관창에서의 방수압 29 mAq
- 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않고, 계산결과 값은 소수점 셋째자리에서 반올림함
1
1.51
2
12.43
3
15.10
4
20.51
해설
펌프 전동기의 최소용량은 약 15.10 kW이다.
옥외소화전은 설치개수가 2개 이상이면 2개를 동시에 사용하는 것으로 보고 유량을 정한다. 설치개수가 5개여도 산정 기준은 2개다.
Q = 350 L/min × 2 = 700 L/min = 0.7 ㎥/min전양정은 실양정에 각 마찰손실수두와 방수압 환산수두를 더한 값이다.
호스 마찰손실수두 = 25m × 4/100 = 1m
H = 20 + 1 + 10 + 29 = 60m전동기 용량은 다음과 같이 구한다(γ = 1,000 kgf/㎥, Q는 ㎥/s 단위).
Q = 0.7 ㎥/min ÷ 60 = 0.011667 ㎥/s
P = (γ·Q·H) ÷ (102·η) × K
= (1,000 × 0.011667 × 60) ÷ (102 × 0.5) × 1.1
= 700 ÷ 51 × 1.1 = 13.7255 × 1.1 ≒ 15.10 kW
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.