미분무소화설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
중압미분무소화설비란 사용압력이 0.5 MPa을 초과하고 5.5MPa 이하인 미분무소화설비를 말한다.
2
사용되는 필터 또는 스트레이너의 메쉬는 헤드 오리피스 지름의 80% 이하가 되어야한다.
3
설비에 사용되는 구성요소는 STS 304 이상의 재료를 사용하여야 한다.
4
가압송수장치가 기동되는 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 하여야 한다.
해설

중압 미분무소화설비는 사용압력이 1.2MPa을 초과하고 3.5MPa 이하인 설비를 말하므로, 0.5MPa을 초과하고 5.5MPa 이하라는 설명은 옳지 않다.

필터 또는 스트레이너의 메쉬를 헤드 오리피스 지름의 80% 이하로 한다는 점, 구성요소에 STS 304 이상의 재료를 사용한다는 점, 가압송수장치가 기동된 후 자동으로 정지되지 않도록 한다는 점은 모두 옳은 기준이다.