연결송수관설비의 화재안전가준상 배관에 관한 설치기준의일부이다. ( )에 들어갈 것으로 옳은 것은?

  • 주배관의 구경은 ( ㄱ )mm 이상의 것으로 할 것
  • 지면으로부터의 높이가 31m 이상인 특정소방대상물 또는 지상 ( ㄴ )층 이상인 특정소방대상물에 있어서는 습식설비로 할 것
1
ㄱ: 100, ㄴ: 9
2
ㄱ: 100, ㄴ: 11
3
ㄱ: 150, ㄴ: 9
4
ㄱ: 150, ㄴ: 11
해설

빈칸에 들어갈 값은 ㄱ: 100, ㄴ: 11이다.

연결송수관설비는 소방대가 송수구로 물을 보내 방수구에서 대량으로 방수하는 설비여서 주배관의 구경을 100mm 이상으로 해야 한다. 옥내소화전설비와 배관을 겸용하는 경우에도 주배관을 100mm 이상으로 하도록 정하고 있어 함께 묶어 기억하면 된다.

지면으로부터 높이가 31m 이상이거나 지상 11층 이상인 특정소방대상물에서는 배관에 늘 물을 채워 두는 습식설비로 해야 한다. 고층에서 건식으로 두면 송수 후 물이 상층 방수구까지 올라오는 데 시간이 걸려 초기 방수가 늦어지기 때문이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.