분말소화설비의 화재안전기준상 가압용가스용기에 관한 가준으로 옳지 않은 … | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
분말소화설비의 화재안전기준상 가압용가스용기에 관한 가준으로 옳지 않은 것은?
1
분말소화약제의 가스용기는 분말소화약제의 저장용기에 접속하여 설치하여야 한다.
2
가압용가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg마다 10ℓ이상으로 할 것
3
분말소화약제의 가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착하여야 하낟.
4
가압용가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것
해설
가압용가스에 질소가스를 사용하는 경우 소화약제 1kg마다 40L 이상의 질소가스가 필요하므로, 10L 이상이라는 설명은 옳지 않다(1kg당 10L 이상은 축압용가스로 질소를 사용할 때의 기준이다).
가압용가스 용기는 소화약제 저장용기에 접속하여 설치한다는 점, 가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착한다는 점, 이산화탄소를 가압용가스로 사용할 때 소화약제 1kg당 20g에 배관청소 소요량을 더한 양 이상을 확보한다는 점은 모두 옳은 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.