제연설비의 화재안전기준상 제연설비에 관란 기준으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
제연설비의 화재안전기준상 제연설비에 관란 기준으로 옳은 것은?
1
하나의 제연구역의 면적은 1,500m2이내로 할 것
2
하나의 제연구역의 직경 100m 원내에 들어갈 수 있을 것
3
하나의 제연구역은 2개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획 하여야 한다.
4
통로상의 제연구역은 수평거리가 100m를 초과하지 아니할 것
해설
제연설비의 화재안전기준상 하나의 제연구역은 2개 이상의 층에 미치지 않도록 하는 것이 원칙이며, 다만 층의 구분이 불분명한 부분은 다른 부분과 별도로 제연구획해야 한다는 설명이 옳다.
- 하나의 제연구역 면적은 1,500㎡가 아니라 1,000㎡ 이내로 해야 한다.
- 제연구역은 직경 100m가 아니라 직경 60m 원 내에 들어갈 수 있어야 한다.
- 통로상의 제연구역은 수평거리가 아니라 보행중심선의 길이가 60m를 초과하지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.