다음 조건의 거실에 제연설비를 설치할 때 배기팬 구동에 필요한 전동기 … | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차

다음 조건의 거실에 제연설비를 설치할 때 배기팬 구동에 필요한 전동기 용량(kW)은 약 얼마인가?

  • 바닥면적 800 ㎡인 거실로서 예상제연구역은 직경 50 m, 제연경계벽의 수직거리는 2.4 m 임
  • 배연 Duct 길이는 200 m, Duct 저항은 1 m당 0.2 mmAq 임
  • 배출구 저항은 10 mmAq, 배기그릴 저항은 5 mmAq, 관부속품 저항은 Duct 저항의 55 % 임
  • 효율은 60 %, 전달계수는 1.1 임
  • 예상제연구역의 배출량 기준
예상제연구역제연경계 수직거리배출량
직경 40m인 원의 범위를 초과하는 경우2m 이하45,000 ㎥/hr 이상
2m 초과 2.5m 이하50,000 ㎥/hr 이상
2.5m 초과 3m 이하55,000 ㎥/hr 이상
3m 초과65,000 ㎥/hr 이상
1
15.2
2
19.2
3
23.2
4
27.2
해설

배기팬 구동에 필요한 전동기 용량은 약 19.2 kW이다.

예상제연구역이 직경 40 m 원의 범위를 초과(직경 50 m)하고 제연경계 수직거리가 2.4 m이므로 표의 2 m 초과 2.5 m 이하 구간에 해당해 배출량은 50,000 ㎥/hr가 된다.

Duct 저항 = 200 m × 0.2 mmAq/m = 40 mmAq
관부속품 저항 = 40 × 0.55 = 22 mmAq
배출구 10 mmAq + 배기그릴 5 mmAq
전압 합계 = 40 + 22 + 10 + 5 = 77 mmAq

배출량을 분당으로 고치면 50,000 ÷ 60 ≒ 833.33 ㎥/min이므로
전동기 용량 = (배출량 × 전압) ÷ (6,120 × 효율) × 전달계수
= (833.33 × 77) ÷ (6,120 × 0.6) × 1.1
= 64,166.4 ÷ 3,672 × 1.1 ≒ 19.2 kW

바닥면적 800 ㎡는 배출량 판정에 쓰이지 않는 조건이며, 배출량을 시간당 값 그대로 대입하거나 전달계수 1.1을 빠뜨리면 답이 크게 어긋난다.