피난기구의 화재안전기준상 승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림식 사다… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
피난기구의 화재안전기준상 승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림식 사다리 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
대피실 내에는 비상조명등을 설치 할 것
2
대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용설명서 및 주의사항 표지판을 부착 할 것
3
사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것
4
대피실 출입문이 개방되거나, 피난기구 작동 시 해당층 및 직상층 거실에 설치된 표시등 및 경보장치가 작동되고, 감시 제어반에서는 피난기구의 작동을 확인 할 수 있어야 할 것
해설
승강식 피난기와 하향식 피난구용 내림식 사다리는 아래층으로 내려가는 피난기구이므로, 대피실 출입문이 개방되거나 피난기구가 작동하면 해당층 및 직하층 거실에 설치된 표시등·경보장치가 작동해야 한다. 직상층으로 서술한 것이 오류다. 사다리가 내려오는 아래층 거주자가 이를 알아야 충돌이나 낙하물로 인한 위험을 피할 수 있기 때문이다.
대피실 내에 비상조명등을 설치하는 것, 대피실에 층의 위치표시와 사용설명서·주의사항 표지판을 부착하는 것, 사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치하는 것은 모두 옳은 기준이며, 감시제어반에서 피난기구의 작동을 확인할 수 있어야 한다는 부분도 기준에 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.