모두CBT

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준상 관의두께(t) 산출 … | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준상 관의두께(t) 산출 계산식 중 최대허용응력(SE) 값은?

  • 배관재질 인장강도: 380,000 kPa
  • 배관재질 항복점: 220,000 kPa
  • 배관이음효율: 0.85
1
96,900 kPa
2
102,750 kPa
3
124,667 kPa
4
149,600 kPa
해설

최대허용응력으로 산출되는 값은 96,900 kPa이다.

기준상 최대허용응력 SE는 배관재질 인장강도의 1/4 값항복점의 2/3 값작은 값을 고른 뒤, 여기에 배관이음효율과 상수 1.2를 곱해 구한다.

인장강도 기준: 380,000 × 1/4 = 95,000 kPa
항복점 기준: 220,000 × 2/3 ≒ 146,667 kPa
둘 중 작은 값인 95,000 kPa 채택
SE = 95,000 × 0.85 × 1.2 = 96,900 kPa

항복점 기준값을 그대로 쓰거나(약 146,667 kPa), 이음효율 0.85 또는 상수 1.2를 빠뜨리면 전혀 다른 값이 나오므로 세 인자를 모두 곱했는지 확인해야 한다.