모두CBT

공기관식 차동식분포형 감지기의 화재작동시험을 했을 경우 작동시간이 규정… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
공기관식 차동식분포형 감지기의 화재작동시험을 했을 경우 작동시간이 규정(기준)시간보다 늦은 경우가 아닌 것은?
1
리크저항값이 규정치보다 작다.
2
접점수고값이 규정치보다 낮다.
3
주입한 공기량에 비해 공기관 길이가 길다.
4
공기관에 작은 구멍이 있다.
해설

공기관식 차동식분포형 감지기는 화재로 공기관 내부 공기가 팽창해 그 압력이 다이아프램을 밀어 올리면 접점이 붙어 작동하는 구조이다.

리크저항이 규정치보다 작거나 공기관에 작은 구멍이 있으면 팽창한 공기가 새어나가 압력 상승이 더뎌지고, 주입 공기량에 비해 공기관 길이가 길어 관 내 용적이 크면 압력 상승 자체가 느려져 모두 작동시간이 늦어지는 원인이 된다.

반면 접점수고값이 규정치보다 낮으면 더 적은 압력에도 접점이 쉽게 붙어 오히려 작동시간이 빨라지는 방향으로 작용하므로, 작동이 늦어지는 원인에는 해당하지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.