옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프의 정격토출량이 650 ℓ/min일 … | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 펌프의 정격토출량이 650 ℓ/min일 때 성능시험배관의 유량측정장치 용량은 몇 ℓ/min 이상으로 하여야 하는가?
1
650.5
2
910.5
3
975.5
4
1,137.5
해설

옥내소화전설비 성능시험배관의 유량측정장치는 펌프 정격토출량의 175퍼센트 이상을 측정할 수 있는 성능을 갖추도록 정하고 있다.

정격토출량이 650리터/분이므로 650×1.75=1137.5 L/min650 \times 1.75 = 1137.5\ \mathrm{L/min}, 즉 유량측정장치의 용량은 1,137.5리터/분 이상이어야 한다.