옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
펌프의 흡입 측 배관은 공기 고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치하여야 한다.
2
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100 mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65 mm 이상인 것으로 하여야 한다.
3
펌프의 흡입 측 배관은 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 충압펌프를 제외한 각 펌프마다 수조로부터 별도로 설치하여야 한다.
4
펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4 m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 한다.