옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
펌프의 흡입 측 배관은 공기 고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치하여야 한다.
2
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100 mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65 mm 이상인 것으로 하여야 한다.
3
펌프의 흡입 측 배관은 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우에는 충압펌프를 제외한 각 펌프마다 수조로부터 별도로 설치하여야 한다.
4
펌프의 토출 측 주배관의 구경은 유속이 4 m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 한다.
해설
옥내소화전설비의 흡입측 배관은 수조가 펌프보다 낮게 설치된 경우 충압펌프를 포함한 각 펌프마다 수조로부터 별도로 설치하도록 정하고 있어, 충압펌프를 제외한다는 서술은 실제 기준과 맞지 않는다.
흡입측 배관을 공기고임이 생기지 않는 구조로 하고 여과장치를 설치하는 기준, 연결송수관설비 배관과 겸용할 경우 주배관은 100밀리미터 이상ㆍ방수구로 연결되는 배관은 65밀리미터 이상으로 하는 기준, 토출측 주배관을 유속 4m/s 이하가 되는 크기 이상으로 하는 기준은 실제와 일치한다.