모두CBT

위험물안전관리법령상 제조소등에 설치하는 옥외소화전 설비에 관한 기준이다… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차

위험물안전관리법령상 제조소등에 설치하는 옥외소화전 설비에 관한 기준이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

옥외소화전설비는 모든 옥외소화전(설치개수가 4개 이상인 경우는 4개의 옥외소화전)을 동시에 사용할 경우에 각 노즐끝부분의 방수압력이 ( ㄱ ) kPa 이상이고, 방수량이 1분당 ( ㄴ )ℓ 이상의 성능이 되도록 할 것

1
ㄱ: 100, ㄴ: 80
2
ㄱ: 100, ㄴ: 260
3
ㄱ: 170, ㄴ: 350
4
ㄱ: 350, ㄴ: 450
해설

빈칸에 들어갈 값은 ㄱ: 350, ㄴ: 450이다.

위험물 제조소등의 옥외소화전설비는 모든 옥외소화전(설치개수가 4개 이상이면 4개)을 동시에 사용할 때 각 노즐 끝부분의 방수압력 350 kPa 이상, 방수량 1분당 450 ℓ 이상의 성능이 되어야 한다.

같은 제조소등의 옥내소화전설비는 350 kPa 이상·260 ℓ/min 이상이어서 압력은 같고 방수량만 다르다. 일반 소방대상물에 적용하는 화재안전기준의 옥외소화전(0.25 MPa 이상·350 ℓ/min 이상)과도 수치가 다르므로 구분해서 외워야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.